请问该如何评价R-123冷媒?

[复制链接]

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-6 10:18:38 |显示全部楼层 |倒序浏览
请问该如何评价R-123冷媒?
/ q/ m( k' i1 S, ?! s/ a5 f1 [! k如果单从冷媒性能而言,R123冷媒的确有其优点。但是,R123冷媒的毒性,却一直是个有争论的焦点。! [! |( d- i: p1 e% k, f0 [
+ w- U8 T! L' E2 x  e; U: X3 _0 h

! U1 f' ]9 X4 X% u# @' g; x请对这东西有了解的朋友,详细讲解一下!

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
2#
发表于 2009-8-6 10:18:57 |显示全部楼层
1.r22与r123的比较: 0 n: F3 b1 o" R- e

$ O2 b4 ]) i% q0 E$ ?3 }) M. `(1)r22与r123同属氢氯氟烃,但r22的臭氧层破坏力是r123的2.5倍,温室效应指数是r123的17倍。
- s+ a3 }4 r2 U8 ]9 ?% {1 p
$ e- c, e( ^  f5 }7 a3 \* x. v(2)r123是低压制冷剂,工作时蒸发器为负压,冷凝器为0.04mpa,停机时机内为-0.004mpa,因此,即便机组泄漏也只存在外界空气进入机组的可能。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
3#
发表于 2009-8-6 10:18:58 |显示全部楼层
用在离心机中,R123的效率比R134A高15%,如果找不到合适替代制冷剂的话,R123的使用时间也许会超过维也纳会议所规定的时间。