蒸发器结冰,压缩机结霜- _0 Z( Q# h7 r5 f0 y1 a
工业冷水机,蒸发器是水冷,冷凝器是风冷,节流用的是毛细管。这是一个老的机型,以前用一直没问题,可最近因为大金的压缩机在售后反映反修高,所以换成了三洋的,他们的理论制冷量差不多(三洋的比大金的理论上还小的),但是现在调试的时候只要水温到7度就出现蒸发器结冰,压缩机结霜,在7的时候,高压大约在15斤,低压大约在3公斤,我们采取了,蒸发器改加长了6米,从原来的22米增加到现在28米,盘管方式改变,从原来的盘管改成现在的直管,毛细管加长,减短都试过了。蒸发器水流应该没什么问题,求高手帮忙看看

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
2#
发表于 2009-8-6 15:07:31 |只看该作者
什么制冷剂?如果是R22,7度时低压3公斤就小了,3公斤时相对应的饱和温度已经是-6度多了,怎么会不结霜呢?
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
3#
发表于 2009-8-6 15:07:32 |只看该作者
蒸发器盘管周围水流过慢  加大水流速度试试
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
4#
发表于 2009-8-6 15:07:32 |只看该作者
改用小膨胀阀哪?随工况调节岂不更灵敏。
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
5#
发表于 2009-8-6 15:07:33 |只看该作者
以前是4根560MM的毛细管,现在换用了5根560MM的毛细管,但是没有效果,还是一样
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
6#
发表于 2009-8-6 15:07:34 |只看该作者
越加越糟   试试我的方法   加大蒸发器周围的水流速度
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
7#
发表于 2009-8-6 15:07:36 |只看该作者
引用:0 S. O% h/ O  s4 z6 M
以下是引用compmen在2008-06-05 19:14:17.0发表的内容:  p6 f# ^7 c7 g* b$ s6 f2 E' d
越加越糟 试试我的方法 加大蒸发器周围的水流速度 为什么会越大越糟?加大不是相当于减短了吗?不过加大确实没什么作用,我也在怀疑是水流量或者是水循环的问题!