设为首页收藏本站
搜索
查看: 4129|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

如何确定部分负荷时的吸气压力的具体数值

[复制链接]

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-8 10:31:08 |只看该作者 |倒序浏览
如何确定部分负荷时的吸气压力的具体数值$ {+ ]1 b% p" T! j% s6 r- q/ z
我们现在用汉钟的螺杆压缩机,分段负荷电磁阀控制(三段或者四段)的那种,现希望用吸气压力的大小来分别控制不同的电磁阀,以三段为例,请高手指点如何确定33%和66%两个电磁阀打开时的吸压力,也就是说如何计算吸气压力多大时开33%的电磁阀,多大时开66%的电磁阀,这个问题困扰我好久了,不知道从哪里下手,望高手指点迷津。

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-8 10:31:10 |只看该作者
楼主的意思是根据吸气压力来进行能量调节?还是为了其他的控制逻辑?能讲讲背景吗?
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
3#
发表于 2009-8-8 10:31:10 |只看该作者
根据吸气压力来进行能量调节.
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
4#
发表于 2009-8-8 10:31:11 |只看该作者
在吸气压力上装设压差控制器,按要求调定好上限与下限,将上限和下限的触点分别与电磁阀的线圈串联,使之按吸气压力的高低来控制电磁阀的启闭。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
5#
发表于 2009-8-8 10:31:12 |只看该作者
在吸气压力上装设压差控制器,按要求调定好上限与下限,将上限和下限的触点分别与电磁阀的线圈串联,使之按吸气压力的高低来控制电磁阀的启闭。楼主的问题是吸气压力值的设定,在吸气压力多大时卸到多大负荷。
, v1 C* X: A% f* G% B; l  O我知道些皮毛,不过帮助不了,很多冷冻设备厂家使用吸气压力进行能量调节,采用PID(比例积分)的方法,但是每家的模型似乎都不一样。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
6#
发表于 2009-8-8 10:31:13 |只看该作者
楼主的问题是吸气压力值的设定,在吸气压力多大时卸到多大负荷。 ) _% N: u2 e2 \
我知道些皮毛,不过帮助不了,很多冷冻设备厂家使用吸气压力进行能量调节,采用PID(比例积分)的方法,但是每家的模型似乎都不一样。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
7#
发表于 2009-8-8 10:31:15 |只看该作者
呵呵,昨天顺道了解了下,HeatCraft有自己的一套吸气压力控制逻辑,是用Bizter压缩机的,你再找找内部资源。^_^
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
8#
发表于 2009-8-8 10:31:16 |只看该作者
呵呵,昨天顺道了解了下,HeatCraft有自己的一套吸气压力控制逻辑,是用Bizter压缩机的,你再找找内部资源。^_^should be heatcraft china. heatcraft australia has not done screw system before.
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
9#
发表于 2009-8-8 10:31:18 |只看该作者
should be heatcraft china. heatcraft australia has not done screw system before.这里的官方语言为汉语普通话
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
10#
发表于 2009-8-8 10:31:19 |只看该作者
Heatcraft并联冷冻系统的控制基本都是用电子控制来实现,压力开关只是电子控制实效时的一个保险替代。
% r+ M- c$ s$ L) o# U; `+ d( Z电子控制分为加载控制和卸载控制。! k! k! s4 I, ^8 L7 [/ c& Y; d
事先将压力区间分为++,+,0,-,- -5个区间,其中0区间为系统不动作区间,也可称为Dead Zone,根据压力所在的区间内、当前吸气压力的变化趋势和速度,三者来决定系统动作。 $ ]% u/ p4 X7 x8 y
在++区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以很快的速度加载。  E; J# i  e: l7 Z
在+区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以较快的速度加载。8 `: @& S! O% e. ~! x' q; v
在0区间,系统不动作。1 a; T; z. |8 l! e4 Q- t
- -和- 区间卸载动作与++,+区间相似。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
11#
发表于 2009-8-8 10:31:20 |只看该作者
Heatcraft并联冷冻系统的控制基本都是用电子控制来实现,压力开关只是电子控制实效时的一个保险替代。
" P+ i. p. I5 U0 ~" m5 V电子控制分为加载控制和卸载控制。 0 v  V; [9 R& Q1 G8 Y: g- L% F
事先将压力区间分为++,+,0,-,- -5个区间,其中0区间为系统不动作区间,也可称为Dead Zone,根据压力所在的区间内、当前吸气压力的变化趋势和速度,三者来决定系统动作。
) {0 W* Y0 K5 w- P- Z  Y, E! T, H在++区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以很快的速度加载。
" z6 S7 Y# l5 E4 q在+区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以较快的速度加载。
+ p2 Z* B; P! r) J9 `" E) [在0区间,系统不动作。 & h0 o# w: F9 `
- -和- 区间卸载动作与++,+区间相似。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
12#
发表于 2009-8-8 10:31:22 |只看该作者
15楼讲的类似于这个
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
13#
发表于 2009-8-8 10:31:23 |只看该作者
一般系统能量调节的方式有三种:
( f8 _( `9 C3 z% ?# w/ p4 h* X载冷剂出(回)口温度调节,吸气压力调节,马达电流调节。
) X; w4 Z( }8 I2 _( V4 K3 s' U+ f调节原理相同,具体的设置值需根据系统设计(压缩机、换热器性能)确定,当然有时还需要根据客户需求进行特殊修正。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-3 07:59 , Processed in 0.137047 second(s), 22 queries .

回顶部