- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
满液蒸发器用于引射的制冷剂量所占比例?1 {3 v* P3 ~7 @& \- j8 a/ \
请教大家:满液蒸发器用于引射的制冷剂量占制冷剂总循环量的比例一般为多少合适? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
与之类似的另一个问题是满液式蒸发器引射器出口气体流速一般取多少合适? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
这个东西想必会对楼主所想了解的内容有所帮助,不防看一下子 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
这个东西想必会对楼主所想了解的内容有所帮助,不防看一下子 老弟,不同性质的流体性质相差太大了,理论上的东西倒不难理解,主要是一些经验数据,呵呵。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
是呀大哥,实际的数据,是要反复的实验才能得到的.
$ J% S! W) g! W$ k( [ w! Z- f% j( d% l( N3 l$ K
你也知道,老弟我作这种机型没多久,也是边学边作的.只能作到这些了,还是请更有经验的老师来发言吧,呵呵 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
每个能设计该机组的厂家都有这些数据的。一般不会外泄。也可以自计算出来,这个并不难算。做个样品定性试验就OK了。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
每个能设计该机组的厂家都有这些数据的。一般不会外泄。也可以自计算出来,这个并不难算。做个样品定性试验就OK了。呵呵,只是感兴趣,没打算做产品,这些经验数据就无从获得了,希望哪个对此有经验的专业人士能多多献宝,若不方便公开,可私下交流,偶也做过一些制冷设备研发,也有些经验数据可以交流的,呵呵~~ |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
计算机软件模拟采用高压气体衍射时采用1mm左右吼径降压喷管时,制冷剂流量小于0.05kg/s,对于整个系统冷媒量几乎可以忽略不计。
" ^7 s: H; _9 S0 e' ]% A B喷管喉径处高压制冷剂的流速应该是声速。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
有的系统配置多个回油衍射口,在蒸发器中的位置不同,液位变化时,可通过不同的衍射口回油。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
这个问题有点奇怪,+引射目的是回油,当然以回油为标准参照了,然后根据引射管的参数来确定高压制冷剂的流量,而回油的量和效果跟油分,部分负荷,等参数有关,如果非要有个计算标准,又要首先研究油分的效果了。这个高压制冷剂的流量比例的问题,我觉得研究方向有点问题。 |
|
|
|
|
|
|
|
|