发表于 2009-8-12 11:02:28 |只看该作者 |倒序浏览
能源效率等级应该怎么确定?- n3 m( I5 u: s2 Z7 a( \& u6 |
一台水冷冷水机组,名义工况铭牌标称值:制冷量为500KW,COP为5.0。实测COP为4.65。+ _, k1 g- s, n9 D' s0 }' w
7 p! i# W! O4 H7 p: g9 s
这台冷水机组的能源效率等级应该是几级,是否是节能型冷水机组?

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
2#
发表于 2009-8-12 11:02:41 |只看该作者
根据GB19577规定,额定制冷量小于等于528KW(150Ton)的水冷产品,产品性能系数的测试值和标注值不应小于下列数值:, e2 p1 J4 e7 r6 L, m; K' H
5级:3.8- M& O3 {* e5 L
4级:4.1
* W. D' o! f8 c2 r% U- j3级:4.48 f1 |/ `5 {0 _2 t! q4 T8 i4 |
2级:4.7( W2 t- C/ P0 _# o# ]
1级:5.02 a$ T, P7 a0 q& c. U) v6 f
节能评价值为2级。. g  `! ]0 u' z( e

( H2 l2 n) P3 |5 D据此,根据实测,你的这台冷水机组只能达到3级,不能算节能型,但不能判定这个型号的机组都不是节能型,因为这台可能是一台不合格品。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
3#
发表于 2009-8-12 11:02:42 |只看该作者
几点思考,不一定合理:* G& `& t( t2 B- n# ~) \$ F/ o

, _6 p2 B9 H" C: u# P5 a" {假设都是合格品,那么,根据GB19577,是不是会导致这样一个结果:以2级为例,标注值基本都是4.99,实测值刚刚达到4.7。不然,生产商就亏了。而1级可以实测值是标注值的92%。
5 d# K: d8 m0 x这样,1.级别越高,可以水分越大,是不是偏离了制定标准的本意。2.为什么不直接要求实测值不得低于标注值,再给出节能级和准入级的要求,而多此一举的分几个级别,有何意义。3.GB/T18430允许COP有8%的水分,是推荐标准;GB19577是强制标准,却一方面应用18430的试验方法,一方面改变判断标准,是不是不太合适,为什么不自己给出试验方法。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
4#
发表于 2009-8-12 11:02:43 |只看该作者
请问楼主从哪里知道GB/T18430是推荐标准?
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
5#
发表于 2009-8-12 11:02:47 |只看该作者
请问楼主从哪里知道GB/T18430是推荐标准?GB后面带“T”就是“推荐”的意思,不带T,就是强制标准。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
6#
发表于 2009-8-12 11:02:48 |只看该作者
哦,学习了。一直不知道还有这个意思,惭愧!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
7#
发表于 2009-8-12 11:02:53 |只看该作者
几点思考,不一定合理:
5 V: E! D. |2 Z- C7 V6 ^0 \6 I& R; g3 Y
假设都是合格品,那么,根据GB19577,是不是会导致这样一个结果:以2级为例,标注值基本都是4.99,实测值刚刚达到4.7。不然,生产商就亏了。而1级可以实测值是标注值的92%。
! P) w) u. w1 Z+ [8 c这样,1.级别越高,可以水分越大,是不是偏离了制定标准的本意。2.为什么不直接要求实测值不得低于标注值,再给出节能级和准入级的要求,而多此一举的分几个级别,有何意义。3.GB/T18430允许COP有8%的水分,是推荐标准;GB19577是强制标准,却一方面应用18430的试验方法,一方面改变判断标准,是不是不太合适,为什么不自己给出试验方法。我所理解的标准中允许偏差,只是因为检测手段不够精确而规定的,如果检测所的测试手段足够精确,对用户的标注值要求也会趋严。8 v: g+ f9 ]; r" _; A
测试中冷却水、冷冻水、电压波动范围等等,很多参数都允许一定的波动,在冷却水温达到允许波动的下限、冷冻水入水温度偏差达到允许的上限,测试的值当然就会偏高,而反之,测试值就偏低,最高值和最低值的偏差不会太小,制定标准的人之所以留有这么大的下浮空间,也是给自己留有回旋的余地,以免因为测试精度不够将本来合格的产品判定为不合格。
& l7 U; t; `; g) c: K) S) V* V! C如果二级节能机组贴着下限4.7设计,若测试工况按最不利的条件测试,那肯定是不能过关的。这些在设计时都得考虑。& T; Q" j0 r5 ]6 H
当然,如果跟检测所的关系足够好,就可让他调出最有利的COP测试状态,因而就可贴着标准下限设计机组,呵呵~~
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
8#
发表于 2009-8-12 11:02:55 |只看该作者
几点思考,不一定合理: , z6 o. n- }" P0 w/ T) u. n
2.为什么不直接要求实测值不得低于标注值,再给出节能级和准入级的要求,而多此一举的分几个级别,有何意义。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
9#
发表于 2009-8-12 11:02:56 |只看该作者
说得对,很多厂家在做客户见证测试时,冷冻水温都是贴着上限(7.3)走,冷却水温(环境温度)都是贴着下限走。7 A. M6 L1 n' @+ N" q7 l
标准允许上偏差和下偏差工况机组的性能相差还是蛮大的。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
10#
发表于 2009-8-12 11:02:57 |只看该作者
两位说的也是我认为作为强制标准应该考虑并解决的。
, V5 z/ q8 C3 Q1 VGB/T18430的试验方法和95%冷量、92%的COP允许值,导致对用户和一些不太明白的设计者(比如有些设计院的选型者)很不利,知道的在选型时会有很大的余量,也无形中造成很大的浪费,与节能的本意也不符。费了那么多精力弄一个新标准,既然对GB/T18430有改动,何不更进一步的解决实际问题。这么多厂家打着国家的名义,弄一个对用户不利的标准,是不是不合适。' \8 ~) `8 ^: v  p
关于“冷冻水温都是贴着上限走,冷却水温(环境温度)都是贴着下限走”的问题,其实解决方法是有先例的。压缩机测试中,在吸气压力、吸气温度、排气压力与名义工况有偏差时,都是需要修正的。怎么解决是方法问题,解不解决是态度问题了。
回复