请教各位大虾地源热泵的制热量如何计算?(主机)
' X# j, [0 W i( P2 G地下水制冷工况:冷水进水温度12度,出水温度7度;3 e, l4 u# \, m# m6 M
; x7 `) l0 f; P2 _& D5 U
冷却水进水18度,出水29度;
, o+ [# @, }; i
1 N1 j$ F) w8 h. R+ ]% E1 z' ?. X% R. T地下水制热工况:冷水进水温度15度,出水温度7度;
# @& Q1 Y( Q' F7 | l" \: ^1 | $ B6 D5 I* @2 x1 O0 _5 y
冷却水进水40度,出水46度;$ I) {; F! X- `5 u
2 P8 t- ~1 I3 z& n3 l
地下水温度范围:10~25度。+ j1 `! T D2 h' o% D7 |
0 ]0 ]% a+ G" ^
请大侠们帮帮忙!谢谢 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
我的意思是,有沒有人知道地源熱泵主機的制熱量怎么算的!& Y+ \8 C# B" W+ Y$ Q2 j/ O
有沒有經驗公式之類的,
, A9 m- y/ F, A/ M: K& A因為我是做設備的,想了解一下,, @/ S, D1 R# Q$ Q G( H3 T# ~
/ r- V( }( M3 u, ], H) ~5 g& i$ u h" [# c
那個工況是給大家參考工況! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
地源热泵的制热量是生产厂家生产好的 主机的制热量不用计算 只要水温能满足主机的要求 生产厂商能给你制造不同型号的主机 W=Q*△T/0.86 W是负荷 Q是水流量 △T是水温温差 这些就是基本的计算公式啦 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
这方面的设计是蒸汽压缩制冷循环的热力计算,去看看书,根据蒸发温度,压力;冷凝温度,压力;和制冷剂制冷能力,就能算出热负荷,有问题多看看教课书就明白了,厂家的东西有时水份太大 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
根据你的设计工况,一般水源热泵制冷时的蒸发温度为2度,冷凝温度为34-35度1 L! l% v+ g0 f7 @/ E
制热时,蒸发温度为5度,冷凝温度为50度
E- R" x7 f# w0 N }9 y这样你可以推算出来两器的对数温度差 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
首先问厂商是否有这方面的数据或者计算表格;
2 H# P7 C* |. V! ]# ?一般的公司都会有的; |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
机组的制热量随工况不同而实时的变化,一台型号固定的机组其制冷制热能力一般在厂家的样本中有标识,数据为机组在其规定工况下的最大制冷制热量。
* H+ o. d9 m( R3 R而机组实际工况的制冷制热量可以同过系统内的循环流量及供回水温差计算出来。 |
|
|
|
|
|
|
|
|