一次泵变频系统的设计要点  `6 P2 c( C* r! B
A.  冷水机组
( `$ k2 Y9 S+ ^$ R  ]·        选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。
% O! T; R+ Y+ V·        保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。
5 ~7 F5 O, o' }! a·        选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。8 Z, D6 n' }5 V4 {8 Y/ e! V0 I; B

, m1 w  ?- ?1 \3 ]7 HB.  旁通阀
. R8 T3 A' b  e: H' ]+ y·        一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。
5 Y& R' {  R$ v  O% h2 k7 u+ G, [! \·        控制旁通阀的压差传感器或流量计精度要高,控制上的滞后要尽量减小。$ n8 k- n$ \/ U, s( Y$ }" q$ |
·        旁通管只承担保证冷水机组最小流量的功能,管道应尽可能短,阻力要小,有资料推荐不小于0.25 Kpa, 旁通阀的最大流量不大于3m/s,(阀门性能要求),阀门与管道不一定同径。
! {( W# q& Y4 P4 W1 z" o: V( Q7 F+ d, |% P& Y7 p
C.  冷水机组的工作程序8 N: y5 J8 E; X0 G/ T/ K6 y+ V
·        有资料显示为保证出水温度稳定,在启动第二台机组前,先把第一台的卸载到50-60%。(这是美国一些人的经验,还没想明白有什么具体的好处)# m% O' `8 O0 p0 }2 i2 Z; ]# d
·        冷水机组电动关断阀要慢开,在2分钟之内开到100%的位置。就为了保证流量不增加太快。2分钟已经属于快的了,只有最新的冷水机组才允许。所以有人建议这个阀也用等比例控制阀。* f. Z! ?1 J% U, \5 w% B
·        用出水温度控制加机。当测到出水温度高于设定温度10-15分钟时,下一台机组启动。% Z) L/ A/ d& L& A: y  E
·        用实际运行电流RLA和额定电流的比值控制减机。如果(Σ%RLA /(n-1) )小于设定的值(有厂家推荐80%)10-15分钟时,减掉一台。' l, P$ K' ]; A5 `

# q: R. E# Y% t2 h  v' rD.   系统的特征& G9 j. m, Y& l- p+ O. R
·        水泵和冷水机不用一一对应,由一根共用集管连接,机组和水泵分别控制。
4 r5 d, Z, D$ `% N·        把系统内的空调机组分组,错开启停,以避免系统流量变化太快。
1 C3 J+ m- i" f- ^) Z8 V·        确保各环路动态平衡,这是系统正常工作的基础,不能马虎。如果需要,各回路要装调节阀。
/ ]# Y, R. I) U& E/ ^  c& f0 F% ^! ]0 A# A+ L* Y. }- D
E.  水泵控制
3 Y9 P" S8 X7 L$ E8 O3 @·        用安装在最不利环路上的压差变送器控制水泵的变频和启停,与二次泵变频控制一样。有资料提出用供回水温差来控制,理论上更准确。但温度控制滞后,同等精度的仪器比压差贵,在回路平衡的情况下,温度控制没有突出优点。有资料说温度控制不准确,因此不推荐用。) b2 L9 J- f! j: n5 H
·        用泵的转速控制泵的加减,范围一般在30%~90%。
/ }8 d0 [. b" E, f! k: g2 z6 S
& G, I. J" Z7 {5 L  `美国的资料表明,他们已经做了多种尝试,从单机100RT到10000RT,1台到10台,离心、螺杆、旋涡、吸收、模块等所有机型,串联、并联组合都能成功。