发表于 2009-8-13 16:35:13 |显示全部楼层
制冷剂充足为什么会出现低压保护?" t4 S) E$ N5 y5 ]1 a: K8 G
冷水机组,启动后短时间内低压保护,但制冷剂充足.

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
发表于 2009-8-13 16:35:18 |显示全部楼层
你说的制冷剂充足指的是什么?有没有具体的压力值?高压多少?用的是什么制冷剂?低压设置的压力值是否偏高?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
发表于 2009-8-13 16:35:18 |显示全部楼层
有电磁阀的话————检查是否打开?
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
发表于 2009-8-13 16:35:23 |显示全部楼层
你说的制冷剂充足的标准是什么?查一下低压管路是否有堵,热力膨胀阀是否堵了。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
发表于 2009-8-13 16:35:25 |显示全部楼层
我在调试机组的时候也出现过这样的情况,一般有以下情况造成:% b" Z' K3 S% N( [
1、就是像三楼的朋友说的那样,液路的电磁阀没打开,低压过低,造成的低压保护;
3 f( W$ z  m: v5 D# P4 y) U9 O2、想必楼主是在调冷水机组时遇到的这种情况,看看是不是冷冻水循环水泵的水流量不足。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
发表于 2009-8-13 16:35:26 |显示全部楼层
我在调试机组的时候也出现过这样的情况,一般有以下情况造成:1、就是像三楼的朋友说的那样,液路的电磁阀没打开,低压过低,造成的低压保护;2、想必楼主是在调冷水机组时遇到的这种情况,看看是不是冷冻水循环水泵的水流量不足。以上是本人在实际工程中遇到过的问题,请各位指教!同意此种说法
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
发表于 2009-8-13 16:35:27 |显示全部楼层
我在调试机组的时候也出现过这样的情况,一般有以下情况造成:1、就是像三楼的朋友说的那样,液路的电磁阀没打开,低压过低,造成的低压保护;2、想必楼主是在调冷水机组时遇到的这种情况,看看是不是冷冻水循环水泵的水流量不足。以上是本人在实际工程中遇到过的问题,请各位指教!同意此种说法3、检查高代压控制开关的好坏性查一下电流有没有问题
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
发表于 2009-8-13 16:35:28 |显示全部楼层
你说的制冷剂充足的标准是什么?查一下低压管路是否有堵,热力膨胀阀是否堵了。是热力膨胀阀的问题,感温包有问题.....
9 W+ Z( j$ I, i谢谢大家....
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
发表于 2009-8-13 16:35:29 |显示全部楼层
楼主能不能告诉我,感温包出了什么问题?位置不对吗?导致膨胀阀开度过小?# V3 \; I2 ?: p1 z& h2 j1 [' ?0 T
有具体的数值吗?
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
发表于 2009-8-13 16:35:32 |显示全部楼层
电磁阀没打开的情况我遇到过,别的我不清楚~~~!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
发表于 2009-8-13 16:35:33 |显示全部楼层
楼主能不能告诉我,感温包出了什么问题?位置不对吗?导致膨胀阀开度过小? 9 A" |6 R2 z- L" y8 E8 c4 T7 b. O
有具体的数值吗?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
发表于 2009-8-13 16:35:34 |显示全部楼层
感温包出问题时的数据有吗?如蒸发压力和排气压力,冷冻水冷却水进出口温度,有吗?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
发表于 2009-8-13 16:35:36 |显示全部楼层
是堵把?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
发表于 2009-8-13 16:35:37 |显示全部楼层
液路的电磁阀没打开,低压过低,造成的低压保护
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
发表于 2009-8-13 16:35:42 |显示全部楼层
电磁阀没打开,检查
回复

使用道具 举报