离心机跑油事故
+ x0 ^/ S7 @# v9 f  f2 \, e我们酒店最近搞发电机测试,停了正常供电,用发电机供电。造成离心机‘油’加温无电,〔应急电未接制冷机组〕,使润滑油都跑到制冷剂系统了。请教各位高手如何利用操作手段来使油回抽。〔有人提出用运行的方法就可解决,但我不知如何来运行〕承蒙多多指教,小弟特此致谢了

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
2#
发表于 2009-8-14 09:58:06 |只看该作者
在低负荷的条件下回油效果比较好,你可以先开起来运行,把负荷限制设定点设低点来
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
3#
发表于 2009-8-14 09:58:15 |只看该作者
请问,”油加温“无电怎么会使油跑到制冷系统里呢,有点不明白
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
4#
发表于 2009-8-14 09:58:18 |只看该作者
请问,”油加温“无电怎么会使油跑到制冷系统里呢,有点不明白这是因为油加热器断电的话,就无法使油温保持在需要的范围内,会造成油大量溶解到冷媒里去而造成失油的情况
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
5#
发表于 2009-8-14 09:58:23 |只看该作者
2楼方法可用,但是好像要是短时间内对主机运行也不利呀.
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
6#
发表于 2009-8-14 09:58:27 |只看该作者
只要不会低油压,开机半小时油就回来了
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
7#
发表于 2009-8-14 09:58:28 |只看该作者
不 是油跑到冷媒而是冷媒跑到油里明白?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
8#
发表于 2009-8-14 09:58:30 |只看该作者
是呀,是油跑到冷媒里呀,如果那样把油加热器加热一段时间就可以了的。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
9#
发表于 2009-8-14 09:58:34 |只看该作者
有一个问题:
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
10#
发表于 2009-8-14 09:58:38 |只看该作者
因为正常运行时,润滑油吸收了轴承里的摩擦热,温度升高(还需要冷却)。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
11#
发表于 2009-8-14 09:58:40 |只看该作者
是呀,是油跑到冷媒里呀,如果那样把油加热器加热一段时间就可以了的。油跑到冷媒里???????!!!!!!!!!!1
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
12#
发表于 2009-8-14 09:58:42 |只看该作者
在低负荷的条件下回油效果比较好,你可以先开起来运行,把负荷限制设定点设低点来请说一下,为什么离心机在低负荷容易回油?
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
13#
发表于 2009-8-14 09:58:43 |只看该作者
说错了,应该是冷媒跑到油里去了,因为油与冷媒互溶,
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
14#
发表于 2009-8-14 09:58:45 |只看该作者
有一个问题: ( l3 \$ f4 r. {$ Z. j8 b( u
离心机在刚停机时,为什么油箱的油温马上降下来呢,如果排除油加热器停机未通电以及温度传感器安装位置有误的话,那就是:
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
15#
发表于 2009-8-14 09:58:45 |只看该作者
油加热器失电后,大量制冷剂与油混溶.恢复供电后溶入油中的制冷剂迅速蒸发,把油带入系统.