压缩机在启动过程中,星三转换后就调停! [6 d) p5 C: T: L# I8 }7 o
压缩机在启动过程中,星三转换后就调停,MQ的330.3三机头螺杆机组,当负荷升高时,每当启动3号机头时,启动后,只要星三一转换,压缩机就调停,而机组故障显示为吸气压力低报警,但实际吸气压力不低,0.22mpa。设置报警吸气压力为0.18,请教故障原因,是线圈烧毁???压力传感器故障??还是其它???? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
其实你说的也有道理啊,压力传感故障。。。) f. V k& s( y+ i' Y: h
不知道你是用的保护开关还是传感器?如果是保护开关,那么就看看将其短接掉是否可以避免停机。; @6 x! H" L9 I! `! `* a% j$ Z S
如果用的是传感器由主控板判断保护的话,那么就更改一下保护参数试试看。
: ^- T6 P4 e# @ X$ b5 A这个过程可以判断是不是由保护导致的停机。( k5 h7 A9 m1 D4 ~" f2 j
如果排除了保护的因素,那么再查一下压机线圈的对地阻值和相间阻值,来判断电机是否完好。。。当然,重点是判断三角连接方式下的绕组状态。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
是不是吸气开的太慢 或者能量调节没有在0位????
3 j9 f( S3 r% L! ?5 w8 ^! g我有遇到类似问题 后来查到是因为能量调节的滑阀卡住 没办法后来换个新的滑阀 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
是不是吸气开的太慢 或者能量调节没有在0位???? , Q& i8 E( _2 y, X' A
我有遇到类似问题 后来查到是因为能量调节的滑阀卡住 没办法后来换个新的滑阀 是吸气开的太慢,但不是能量调节没有在0位,而是电磁阀线圈烧坏了,机组在启动时,电磁阀由于温度低,还可以打开,但当机组运行一段时间,随着负荷的变化,机组再启动时,电磁阀因为故障,不能打开,所以,机组出现吸气压力低报警。而系统根本就不缺氟。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
哇 自动加减载还是手动电磁加减载 * N( x4 F3 L/ O) ~8 ]
可不可以搞几张照片给我学习一下!!!! 原理我懂 我就是想看看他的加减载的油管怎么跑的
) n, Y; e# k( Y0 w' k电磁线圈烧了不就等于没在0位吗???
7 P# d0 j9 M4 h- c% U不是因为温度低 是因为当你的油压一上去就开始加载了 同时你阀门开的慢 肯定出现吸气压力低 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-8-20
- 最后登录
- 2009-8-21
- 在线时间
- 1 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 11
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 5
- 金币
- 5
- 积分
- 11
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 5
|