【制冷系统故障分析】空气冷却器,蒸发器被霜堵塞

[复制链接]

35

主题

0

好友

568

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
254
积分
568
精华
0
主题
35
帖子
49
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-25 13:50:45 |只看该作者 |倒序浏览
空气冷却器。蒸发器被霜堵塞
+ R+ X0 o! Z3 {0 `+ t9 B
可能的原因
处理的方法
a). 缺少或者不良的融霜程序。& b& B- N6 g. K3 A9 M% \0 k& Z
b). 由于从下述来的湿负荷,冷库内的空气温度太高。
: f" ^  L3 Q1 F1 B. x* _   1). 不包装的物件。
) {9 \; ~* B0 u9 z5 O- F- c   2).空气通过裂缝或者开的门侵入冷库。
* a; v" F5 k4 Q8 Q* ^
安装融霜系统或者高速融霜方法。
  d) N6 l& j1 c- d6 o$ r' j: p( h6 {- c- _8 h7 ^( t6 u0 {$ ^

# q* M4 P* o! X/ {4 h) g. ?建议对物件包装或者调整融霜方法。+ c- B+ d' g- i3 p, j* D
修理裂缝。建议将门保持关闭。2 ~8 P# e- x0 R9 S

& {2 _/ C* t' d% j) s/ z空气冷却器蒸发器只在靠近热力膨胀阀的管路上结霜,在热力膨胀阀上严重结霜。) y$ D. J- D1 W5 x+ I
[table][tr][td=1,1,295]
可能的原因
[/td][td=1,1,273]
处理的方法
[/td][/tr][tr][td=1,1,295]由于下述蒸发器的制冷剂供液太小:5 }! h' u" M& U5 I6 r# R
a). 热力膨胀阀有故障,例如
; P. K3 q, N4 p2 }# d   1). 流口组太小。& E" e3 `( c& Y/ _5 C2 s6 n( D- X
   2). 过热太大。2 L9 r. z4 K) }8 [3 U
   3). 温包充注部分泄漏。4 V# V. F! d$ L
   4). 脏过滤顺部分堵塞。
8 X# @! T4 R* X% G- T; L4 E" T   5). 流口组部分被冰堵塞。
3 }- B5 [. u$ \7 w9 G" B) G) xb). 如在“视镜中的蒸气泡”中所述的故障。! k6 p' u4 b2 q$ j
[/td][td=1,1,273]. @: h$ a0 o7 D9 T0 D& m

3 u- M/ ?" ^2 q分析原因(热力膨胀阀)