空气冷却器。蒸发器被霜堵塞
+ w1 s+ l* R9 m% e6 z
可能的原因
处理的方法
a). 缺少或者不良的融霜程序。" k$ W3 [, I/ o# d3 W' h
b). 由于从下述来的湿负荷,冷库内的空气温度太高。
, }' w" }9 I; g1 V   1). 不包装的物件。. R0 v1 _0 |' n1 `
   2).空气通过裂缝或者开的门侵入冷库。3 S* q- q2 _1 @  {
安装融霜系统或者高速融霜方法。
7 w, [6 v9 l! [  {6 X( _9 m3 Q5 y/ v6 d: o# J
2 t5 w6 D3 n7 y5 ]1 T3 e" _
建议对物件包装或者调整融霜方法。$ T+ R, G+ v! U
修理裂缝。建议将门保持关闭。2 W* V; ^" N* }. ~
$ ^# ~. I) m5 l
空气冷却器蒸发器只在靠近热力膨胀阀的管路上结霜,在热力膨胀阀上严重结霜。: S1 [& A" m$ j! F/ |& a: ~, E
[table][tr][td=1,1,295]
可能的原因
[/td][td=1,1,273]
处理的方法
[/td][/tr][tr][td=1,1,295]由于下述蒸发器的制冷剂供液太小:
6 M, T2 ]* ]2 R' G. w+ va). 热力膨胀阀有故障,例如6 C5 r+ Z$ ], u- T  e6 J) a! F* }
   1). 流口组太小。5 R$ v* Y3 o: J) ~; O
   2). 过热太大。& x9 I% d  z) D, Z6 E6 c
   3). 温包充注部分泄漏。
1 O! s. S4 _6 Z7 O. Z& e   4). 脏过滤顺部分堵塞。
  y# C$ F9 C# F) g   5). 流口组部分被冰堵塞。' I; S, N) _2 v9 Z. v
b). 如在“视镜中的蒸气泡”中所述的故障。
0 V9 n" F* z+ \! |1 [! f[/td][td=1,1,273], [  q8 U5 x4 h. A, J1 f9 S8 z
5 M9 `, E! z3 {  p) e' a& X0 z
分析原因(热力膨胀阀)