【制冷系统故障分析】空气冷却器,蒸发器被霜堵塞

[复制链接]

35

主题

0

好友

568

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
254
积分
568
精华
0
主题
35
帖子
49
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-25 13:50:45 |显示全部楼层 |倒序浏览
空气冷却器。蒸发器被霜堵塞5 |8 [  A: Q0 K& E
可能的原因
处理的方法
a). 缺少或者不良的融霜程序。
3 r7 X8 E" `  q* y( r* n7 I# Eb). 由于从下述来的湿负荷,冷库内的空气温度太高。* b0 r5 ]+ h$ W* }! |
   1). 不包装的物件。
: f, U8 ^/ T3 ~+ Y5 t   2).空气通过裂缝或者开的门侵入冷库。7 v) s- I) ~3 i, I
安装融霜系统或者高速融霜方法。
3 ?6 h. K: p& X! C
4 i: ~; B$ ?# O
9 D7 y+ ^( r) f$ P建议对物件包装或者调整融霜方法。7 |7 n. X! h& y: P  V$ k
修理裂缝。建议将门保持关闭。6 X, _! j4 |. U% D1 }4 A! Z# H
6 U) k! {% n6 `7 G, A3 ]
空气冷却器蒸发器只在靠近热力膨胀阀的管路上结霜,在热力膨胀阀上严重结霜。
$ b& z( E) m! g[table][tr][td=1,1,295]
可能的原因
[/td][td=1,1,273]
处理的方法
[/td][/tr][tr][td=1,1,295]由于下述蒸发器的制冷剂供液太小:
' g; [# F; g3 Q( ua). 热力膨胀阀有故障,例如/ Q( m9 S  z2 F5 @6 I9 E& o% K  P
   1). 流口组太小。  g6 U4 u7 M7 X# S! A1 N
   2). 过热太大。9 M, J- w* [& L/ M8 o. Q
   3). 温包充注部分泄漏。
# p0 B9 I( N- Y3 y   4). 脏过滤顺部分堵塞。
3 b2 |' E$ G+ |) X" C- A! K+ ]) C   5). 流口组部分被冰堵塞。2 k5 `/ ^. s0 S( W. U2 j% D
b). 如在“视镜中的蒸气泡”中所述的故障。
6 I! W- O# U# a- J$ q$ T[/td][td=1,1,273]0 t# l4 V7 d7 x) ^8 x$ R/ A

  ]1 m# b' \3 B+ O" f( Z- {0 [1 w分析原因(热力膨胀阀)