管道打架问题
8 }! W9 n( b  l5 z. o$ A: [( C- i7 j% B6 a0 u( O
管道打架问题 !!!! l- p& B( f' K3 x, @9 i
现象:冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生。往往是先安装的管道,施工很方便,后安装的管道,施工很困难。被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。7 R8 j4 Y; `; |4 ?9 j5 P0 R
0 E/ b5 p# c( ]; ~2 x: ^4 m
原因:设计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验,预留间隙太小。出图前,综合校对不严。施工安装单位,各抢各的进度,不从整体考虑。
6 i( b0 I: R8 D; [' `' R" ]$ V% z. o% c& B# Z
对策:
, X9 x8 I* `7 b9 d* x( Z8 \
7 z" m/ R+ D0 Q* h2 e9 i0 d1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。" g* S' G/ l4 `2 k

% t6 N9 Q( w" B! h% G& z5 F2)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。
6 S. C; ?& I1 y, s; l0 o- T9 z7 S" b
3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。
: C& Q- b3 V# r0 r1 W0 e8 O, c- y* F
4)为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。6 L! w0 n4 P% o
7 t. \9 A& ?9 G9 s+ T; _& k
5)管道敷设的基本做法4 }. R" r2 d/ O7 Y. V0 S
. H  v" R2 K4 Q! f+ T: _
①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。, C; h/ O2 W4 r5 [9 a# E, y! v
0 i7 c, |$ ]! c
②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。4 E* G: a' n0 w; k+ O8 O4 w5 z

  u9 c! T( p  m1 `& ~③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。
2 p+ D& ]9 i. X7 z
& n  g; q$ i' i2 [  m9 V④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。: w3 E0 Z/ H8 Q+ ?6 p1 w. N- Q+ X
# E, }) |, {. Y+ i8 C. Y
⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。
! p8 q2 |( k% y7 h! @+ n4 P/ U: ~6 V1 B& X1 J7 [
⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
2#
发表于 2009-8-28 09:26:34 |只看该作者
好资料,建议以后多传这样具有一定说服力的资料
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
3#
发表于 2009-8-28 09:26:40 |只看该作者
楼主第五条有点小问题?不保温风管100mm,是否应有针对性,如果用60*6的角钢,留洞偏小,应根据法兰用材料再定。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
4#
发表于 2009-8-28 09:26:45 |只看该作者
管道打架问题 !!!现象:冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。对策:1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。2)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。5)管道敷设的基本做法①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。嘿嘿,如果出现了你说的要施工员来考虑这个情况,说明这个项目的总师是吃饭的!!!
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
5#
发表于 2009-8-28 09:26:46 |只看该作者
具体应施工员考虑这个问题,总师能搞哪么细,解决重点就行。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
6#
发表于 2009-8-28 09:26:48 |只看该作者
晕倒!7 h! v, R$ q# m. _; E4 m9 q
这应是各专业在总师的带领下,进行图纸会审时必须进行的一项工作啊。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
7#
发表于 2009-8-28 09:26:51 |只看该作者
我觉得不管归谁管,多知道些东西总比不知道的好哈!
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
8#
发表于 2009-8-28 09:26:54 |只看该作者
感谢楼主,我对这些东西很感兴趣,懂些施工中的问题,对设计很有好处。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
9#
发表于 2009-8-28 09:26:55 |只看该作者
和暖通空调设计与通病分析
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
10#
发表于 2009-8-28 09:26:57 |只看该作者
晕倒!这应是各专业在总师的带领下,进行图纸会审时必须进行的一项工作啊。施工员最多也就关心管道是否打架什么儿科级的问题。那你们施工员可真好过日子啊,呵呵
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
11#
发表于 2009-8-28 09:26:59 |只看该作者
楼主第五条有点小问题?不保温风管100mm,是否应有针对性,如果用60*6的角钢,留洞偏小,应根据法兰用材料再定。特殊风管才要63*6的角钢吧,多大尺寸的?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
12#
发表于 2009-8-28 09:27:00 |只看该作者
管道打架的问题,最初应该在施工图设计转图阶段就考虑
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
13#
发表于 2009-8-28 09:27:02 |只看该作者
很正常的吗,做局总剖面图,我们一个50000平方的,我做了100多张剖面图
回复