. ~/ d7 i0 V4 T0 R7 v3 H6 L) r冷藏库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算, A# y# J- {6 P6 v4 d
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)7 A* w% N* V T% c8 j( y# a; @
5 Q0 ~( J( x% r) R8 |' j- F7 |
二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算$ V4 u9 V D6 |7 f! r
11 Q1 r7 P3 f9 v5 |
j$ P1 u* Q/ Q5 a, A5 S
若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2
3 M+ C6 l: x2 \: C( C. f6 `若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1
$ ]5 x* R+ p7 ~ 3
* U! j% W. ^; i! v2 x6 h% {& m$ o若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
$ E3 l {* p1 F* h6 n: J5 ^ 4( g& @& t- ~( S8 K! g. A3 X
若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力)
, A" F4 j# o1 E8 d1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 : y2 Q4 }& q# f2 R: P
4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 三、 机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
! r# i- I/ j0 o冷冻库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
' W( C& U7 m+ n- a8 P3 w8 }3 j R8 z$ g. {6 ]# E2 F
8 c( Z8 e; \, P3 `9 z; M/ C 4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
% t2 B: h( O$ U3 S 三、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。
1 ~" }7 ^+ K ~( p; C+ ^3 t当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算, C: o- s' A6 T* R# K
# b4 v6 f' v4 u& {- g8 d2 t5 ^1 m C0 w4 c) A1 |
加工间负荷匹配- P; i+ X. G5 ?: g: _! L6 F: X5 X
一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算 A6 u1 p6 ^! F- u2 l. [
1
3 n4 o$ j# r) \; J- b: p. N7 b( j4 H! I) z* p
若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1 23 r, g* O/ ^) t, Q
若V≥50m³,则乘系数A=1.0
0 h$ s5 m- e& M# O6 E! ?6 K i3 S 最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷) 二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算
# I! K. H6 G T8 h0 O7 s, e( s1
* V3 D7 R3 n% \2 U若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1 2
! w. X5 s: j1 D若V≥50m³,则乘系数A=1.07 O6 u, D N" a# \: j( v3 J
1 A- v3 Q& b* p) Q, F, c! k, l最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力)2 g# f% x! b3 \: U& S
三、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。3 A1 |4 F7 {, }# T; y2 M4 J- h
当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算
3 C3 L1 e8 z; P7 _+ a
- E" i0 S. ^1 `! P& \# O% X, Y; e1 V$ y0 |8 X8 t5 f
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表 |
|