本帖最后由 上海库宝制冷 于 2009-8-31 10:05 编辑 6 o. N& W1 s9 S7 d
C& ?2 X0 J; h1 s冷藏库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算) j3 `( [7 y8 E! q6 O( R+ \8 X
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
, A8 [ P- ~7 o# v z5 V) p. e: T
二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算8 a' x5 I% m+ I; p9 M
19 V: b% m% x' Y
3 y5 |9 D0 @- C. ?# f若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 27 |6 f8 f0 l- o, Y; v
若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1
, q b* M1 Q7 ` 3
; k: X, |+ W. f若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.09 q9 ]- X. r7 V& h. B& N3 F
4
. E% _, q: f3 v" x5 G; g若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) # n' ]. w' T$ P6 }7 q2 _
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
8 b' c8 w8 D1 \5 R4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 三、 机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
' N3 f j8 N9 I: X$ L0 N冷冻库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 5 _- ]3 }/ v2 I6 U
* a$ ^ [' b {4 k! v8 e F: w( y- J) x0 v
4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
1 O6 J2 q6 d3 D 三、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。
8 W Z- ^8 e+ P" k当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算
! n, _9 h* Z2 E8 u/ ?- {, x/ p
+ `: f' E/ |* e; @/ g! J ]: C$ T, v: t# j# i6 x4 F3 D
加工间负荷匹配3 X ^9 S1 o& G* P
一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算! _9 H) `/ S; A% M; d
19 l9 o) Z- l) a: h1 j ~& d) G
& F. A+ z5 X% o5 b若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1 2
% |" m; C+ p! c若V≥50m³,则乘系数A=1.0+ m1 H j$ y" e3 w3 z+ y
最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷) 二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算3 Q# s! M4 Y/ M* V! m
1& f# t+ L1 J+ z/ j' u6 F
若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1 2
) D* u/ `- L7 ?% V$ c若V≥50m³,则乘系数A=1.0) \1 Q! [5 n0 S& |/ \) u2 i
6 z: Z" G7 K7 u S6 {9 m
最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力)
, w- j8 y( [! k) R: T0 Y三、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。) O% G- `$ J' C0 j
当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算
% u3 l# {3 Z* d! ~9 W' g4 E7 J& l( ]8 O. _4 s" {0 ~
" T9 H3 F+ g0 v9 E1 Z
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表 |
|