海水源热泵空调系统运行费用分析:(青岛地区)( n( A. P5 P6 t, z- A  c9 a& a
1、使用面积采暖耗热指标:节能建筑0.045kw/m2,非节能建筑0.08kw/m23 I; |! J% E" g' Q
2、使用面积平均耗冷指标:节能建筑0.04kw/m2,非节能建筑0.06kw/m2
5 ]& I7 D, N, C* J3、热泵机组冬季制热平均COP值:3.8w/w(冬季平均海水温度7.5℃)6 ?: |' {0 j3 o  l' L
4、热泵机组夏季制冷平均EER值:4.8w/w(夏季平均海水温度21.5℃)
, p: H# `) S/ ~8 U5、空调面积使用率:70%
5 ^  k* O( U% r* j2 c4 i* t! f6、采暖期综合运行系数:50%( z# f! t. s3 r# m4 ~& P" D
7、供冷期综合运行系数:37%8 A% U3 f2 o6 K
8、电价标准: 0.54元/kwh(民用电价)! z9 s7 m* {& P8 R! w' Q
9、冬季取暖季节平均海水温度:7.5℃3 n/ ^+ C& x# K; U8 u; V% Q; B8 d* I
10、夏季制冷季节平均海水温度:21.5℃% B/ R# R3 w5 u7 x2 s3 L* z
11、冬季取暖季节水泵及末端盘管能耗:30%(与系统总输入功率之比)
4 }, z/ x1 ?) \4 D& X; w! z12、夏季制冷季节水泵及末端盘管能耗:25%(与系统总输入功率之比)* K# k: ]+ G8 N2 q0 T; ?
13、冬季取暖季节使用天数:140天
9 f# {- [# w0 W" S3 X" Z1 L14、夏季制冷季节使用天数:45天
# O7 D/ i7 w/ kA、节能建筑冬季取暖每平米年运行费用:
( Z9 [3 {$ \( l+ u' F8 x& m. \(0.045kw÷3.8)×130%×70%×24h×140天×50%×0.54元≈9.78元/m2.a% c, O: n) k+ Z$ n. J
B、非节能建筑冬季取暖每平米年运行费用:; N; ^; m/ U" z  t1 a
(0.08kw÷3.8)×130%×70%×24h×140天×50%×0.54元≈17.38元/m2.a  I3 t5 W# ^* W+ [4 n% a- l+ P0 G' b
C、节能建筑夏季制冷每平米年运行费用:0 r2 _4 s$ v5 g* _* M# g$ b: U- c! R
(0.04kw÷4.8)×125%×70%×24h×45天×37%×0.54元≈1.57元/m2.a- J; G% O8 O& c2 i" N
D、非节能建筑夏季制冷每平米年运行费用:7 R8 u* _' P" {: T6 ?% {5 [
(0.06kw÷4.8)×125%×70%×24h×45天×37%×0.54元≈2.36元/m2.a
0 K% u9 j' N" K0 K4 F& c2 {节能建筑空调年耗能指标:21.02kWh/m2.a,年运行费用11.35元/m2.a。: d: I: h. m8 x
非节能建筑空调年耗能指标:36.56kWh/m2.a,年运行费用19.74元/m2.a。