中央空调安装施工、验收规范% U/ w! ^' p. B3 f6 O: Y
1、施工流程
( h: k, i( ?1 F$ R9 y3 d5 e施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣工验收—装修后收尾复检。
- n2 M; \9 [# D5 }: ^) Q7 W/ _1.1 施工准备2 ?; S8 I9 L* ?6 }: ]- s3 l
组织人员、准备工具、设计确认、组织进货、采购材料。
5 G% m" b+ s( r1.2 进场验收1 \# }! ^" ^( O' J/ Q
施工设计方案验收、系统设备验收、材料配件验收。
. `3 H0 X+ H' C7 f+ h1.3 安装室内系统
0 w  T2 \# r9 S第一步:根据主机(风盘)位置打孔、剔槽、走线;1 J+ T7 B0 D( d
第二步:吊装室内机(安装风盘)、安装氟管、安装冷凝水管;" c7 o; U8 T" ]# w
第三步:安装风管道或水管道。& b9 P3 }) i5 \, V" C
1.4 隐蔽工程验收
% ?1 r; T7 `" i2 Z. P( _5 i+ i" Y室内机系统吊装验收、系统线路验收、风管道或水管道安装验收、冷凝水管安装验收。
' i/ j* v2 Q8 s& I6 v9 g1.5 安装室外机
3 z+ X9 G% j, N5 k$ W' J固定主机、连接管线、制作保温。1 }( w  h5 Y2 }! v/ i- i
1.6 联调试压" D3 i3 z& o7 ]1 l" D; g2 K# Q
系统调试、打压试验(水机)。
# B2 m; c4 Z; S& W* P1 d1.7 竣工验收
+ z$ X, O" B  U, Q$ X9 J主机系统安装验收、系统运行试验验收、冷凝水排放试验验收、书面文档及遗留问题交接。5 Z* n7 s  j3 _6 w, ]3 |' |5 n8 l/ ^
1.8 装修后收尾复检
$ T+ D8 G+ b8 b; ^3 M( T, b3 K在客户装修完工后,完成收尾、免费复检,复检内容与竣工验收相同。 - C' [# R; @$ ~& P' `
2、验收的基本标准
# q: O! P: b* Z2.1 进场验收的基本标准
/ k9 V. `! k0 w' q/ z' N2.1.1 施工设计方案验收的基本标准
& a7 ^6 Z0 S# \( F+ c% x1、方案完整、图纸齐全,符合相应的国家标准和规范;
4 L4 s! Y# P# ^$ I4 N5 ^! p2、方案满足客户的实际需求;
" O$ |- ?) E( `$ G3、方案符合现场施工条件的要求,室内主机(风盘)安装位置设计合理,室外机的安装位置牢固可靠、通风良好,远离强热源和其他设备的排气口,且不违反物业管理的规定;
# ]6 `( s' y% L- @5 B! y0 d9 H4、方案中管线路由设计合理,符合建筑施工规范的要求。
7 C5 y3 f1 [8 e% q  X" V% l+ \( B7 d2.1.2 系统设备验收的基本标准
/ t. e  ^/ I/ P5 a6 W) B1、进场的系统设备包装完整无损且符合合同规定;
) j/ g, D* A/ B; ^9 Q8 S9 w2、设备的品牌、规格型号、数量与合同约定一致;5 ]0 w) ^2 w+ j" F* s- C
3、设备开箱后,根据装箱单清点核对全部零、部件、附属材料和专用工具,并检查说明书、合格证、检验记录和必要的装配图及技术文件是否齐全。
% `. r8 h. Z5 C% D6 u% V* b2 [) q7 R4、设备及其零、部件表面无缺损和锈蚀等情况;
! p* f! |& e0 _; O" n+ d5、设备用电规格与现场供电相一致。2 I' ^( B& j( X7 \/ [" }+ z% ?
2.1.3 材料配件验收的基本标准$ t5 B- g, L: M; M# Y% I
1、根据施工设计方案的材料及配件清单,核对主要材料及配件的品牌、名称、规格型号,其中标准材料及配件均应符合国标且相关证件齐全。对其它材料及配件可抽样检查。( O: a$ b% P; U/ G
2、材料及配件应没有破损及老化现象。
0 k- z* x0 V2 x: p  2.2  隐蔽工程验收的基本标准
* m, ~1 A' I8 O& V2.2.1 室内机系统吊装验收的基本标准
+ F4 @2 u' y- u2 e9 f1、室内机吊装水平;
2 ]8 e" a' }5 Y3 S, @' u2、吊装连接部位加有防震橡胶垫;. b7 b" o; l2 O" ~4 Y1 w4 y
3、风阀的安装规范;
3 d! s; B+ {" H4 m0 U  y# X( ~4、水机系统的风盘安装规范。
4 u9 O$ v/ Z" w, `5 s2.2.2 系统线路验收的基本标准
# R: H6 Q6 m; ]1、线槽横平竖直;
& Q! r* i* x# u4 X& T  I  `: b) F0 k2、打孔规范标准;( g- `8 k9 b( H$ e+ n! A
3、使用设计规定的穿线管;
: A/ @  t' L/ k! y# B4、电源线及控制线缆为符合设计规格的国标线缆;$ l5 x8 r" [# O: ~0 I$ c
5、单相电源的相线宜用红色线(也可用蓝、黄线),零线用黑色线。三相电源的三根相线(A、B、C)应分别使用红、黄、绿颜色的线,零线用黑色线,接地线用黄绿双色线。
! ^6 G1 \/ \( [$ i  \. G  V6、电源线与控制线应分别铺设,并标明分号线。
4 K, c& o+ |. K/ N5 |2 q7 f5 r2.2.3 风管道及水管道安装验收的基本标准
& o9 u5 B/ E$ a/ W; Z, h8 e1、风管道安装的位置、标高及走向符合设计标准;/ [( p1 [4 K- n
2、风管道的连接严密牢固,无死弯、损凹现象;6 J- L. j( z9 Y2 K1 P
3、风管道的支、吊、托架的安装牢固、平直,不妨碍风口、阀门、检查门及自控机构的操作使用。2 r8 a5 }7 e/ B* O
4、风管道固定支、吊架的间距标准:水平风管直径或长边尺寸小于400mm时,风管支、吊架的间距应小于4m;水平风管直径或长边尺寸大于400mm时,支、吊架的间距应小于3m。垂直风管的支、吊架的间距应小于4m,每根立管的固定件不应少于2个。% [# f4 C& |0 D8 [* w( o
5、水管道的材料、直径符合设计要求;* o, G) k" g& c4 Q
6、水管道安装的坐标、标高和纵、横向的弯曲度应符合设计规定;管道吊装牢固,位置正确、平直,无明显偏差。6 c3 a  l; n$ H& B- _, g0 d
7、水管道固定支、吊架的间距标准: = 1 \* GB3 ①PP-R管:当管径为25mm时,间距小于0.6米;管径为32mm时,间距小于0.7米;管径为40mm时,间距小于0.8米;管径为50mm时,间距小于0.9米。 = 2 \* GB3 ②镀锌管:当管径为20mm时,间距小于2.0米;管径为25mm时,间距小于2.0米;管径为32mm时,间距小于2.5米;管径为40mm时,间距小于3.0米。% x  D$ t5 ]" v& T
8、水管道与水泵、空调机组、风机盘管的连接必须采用弹性接管或软接管(金属或非金属软管),与其连接的管道应设置独立支架。连接应牢固、不得强行对口连接,不得有强扭或瘪管现象。
& l, C4 ~, \+ i3 q5 f' Q2.2.4 凝水管安装验收的基本标准 7 A2 U' z7 g, {" [' @" d& s
1、冷凝水管的材料、直径符合设计要求;& k" m7 |, y% t0 w. t
2、冷凝水管的水平管应坡向排水口,坡度应大于或等于8‰;
( H; J3 A8 D! U4 u/ p1 _3、软管连接部分的长度不宜大于150mm。软管连接应牢固,不得有瘪管和强扭现象;$ u) X4 |1 `1 y& ]/ J
4、冷凝水管道固定支、吊架的间距标准:当管径为25mm时,间距小于1米;管径为32mm时,间距小于1.2米;管径为40mm时,间距小于1.4米;管径为50mm时,间距小于1.6米。+ c: q9 v$ B, R% W) ~
5、进行通水及存水试验,没有渗漏现象。
+ q! ]- _  t. ?  2.3  竣工验收的基本标准7 j* {. J$ h3 Y7 f0 S
2.3.1  主机系统安装验收的基本标准% l3 q% S0 `, g# @; V5 w& k$ h* X
1、复查室内主机系统(风盘)的安装;$ g; r5 x2 w( O5 h+ Q, ~+ z
2、室外机安装牢固,悬挂在外墙上的室外机,室外机与机架连接、机架与墙体的连接、连接必须紧密,必须保证质量和承受能力。+ m4 ^7 Z6 N" P( B6 q
3、室外机安装在屋顶平台上,应采取防水措施——机座安装位置高出地面200-300mm,机座周围设有排水槽;
! F( g! j. u9 V% t* Y4、室外机与机座之间应加有橡胶减振垫,室外机的进出水口必须用软接头连接,且不允许室外机内管路受到较大扭力;$ ]1 {* P! \/ h- Z( t! t5 a( z
5、室外机的安装保持水平。, F( m, p1 B9 t0 w5 T  \% \1 O4 _
6、系统主机与制冷剂管道的连接密封完好,制冷剂管道应符合设计要求,不得出现裂纹、褶皱等缺陷;" c- C2 F- D3 o0 w
7、制冷剂管道穿越墙体或楼板之处应设保护套管,管道的焊缝不得置于套管内。保护套管应与墙面或楼板平齐,但应比地面高出20mm,并应向室外倾斜,管道与套管的空隙应用隔热或其它不燃材料堵塞;# k; q$ Q" O% P/ ~! F/ Y
8、系统的电气工程必须符合国家电气标准,现场应设置空调专用电源,且与系统空调设备的用电规格指标相匹配。应单独安装相应容量的漏电保护器、空气开关等保护装置,且有可靠的接地系统。) q9 T; V' Y! C& G. D3 f* s
9、水机系统进行打压试验,打压工作必须在竣工验收日的24小时之前进行,并保持到竣工验收日。打压试验的压力标准为:当工作压力小于等于1.0MPa时,试验压力为1.5倍工作压力,一般控制在0.7MPa左右;当工作压力大于1.0MPa时,试验压力为工作压力加0.5MPa。水压试验应在5℃以上的气温条件下进行,否则应有防冻措施。: P# i+ m* d+ V4 `" K5 Y" f; z
10、风口与风道的连接采用直接粘接或软接头连接,连接处必须平整、密封(若因客户装修未完而暂时不能安装风口时,此项检查可放到“收尾复检”时进行)。% e5 _7 d4 t4 `( O
2.3.2  系统运行试验验收的基本标准6 \1 p: `% o  T& \- V
1、系统运转平稳,无异常振动与声响,噪声不超过产品说明书中的设计指标及国家有关标准;
7 z8 a& o/ X  ?) O2、末端设备(风机盘管机组、空调箱)温控开关的控制动作应正确,并与空调机组运行状态一一对应;
) t/ ^& g7 A) Z9 E3、系统送、回风畅通,出风口的温度达到设计标准;  i8 Y2 G  K/ N' n
4、风口的三档风速风量的实测值与设计风量的偏差小于10%。8 B. X2 @3 Z* m4 G8 f3 a
2.3.3  冷凝水排放试验验收的基本标准
+ i5 k( J6 @& C8 K$ R1、冷凝水系统再次进行充水试验,没有渗漏现象;
; i' W, \: ?% q2、冷凝水排放通畅。
9 U/ l; o- j, V# \2.3.4  书面文档及遗留问题交接
9 }/ v: S  d! D! n( O6 D1、系统的设计方案、竣工图纸资料、使用说明书、各项试验数据、进场验收报告和隐蔽工程验收报告等书面文档资料齐全;
. h. \4 A5 z: O6 @2、因客户装修未完而遗留下暂时不能安装风口、控制器等问题时,我方将未安装的风口、控制器等一并移交给客户报馆,待客户装修完成后通知我方完成上述收尾工作;
7 V8 s- u+ I/ g3、上述两项移交工作完成后,由客户在竣工验收报告上签字,系统移交完毕。
; t+ e) K' x7 e2 Q( a  e/ l  2.4  装修后收尾复检0 }  b; E3 [, T! T) _7 C/ X
待收尾工作完成后,我方按照竣工验收的基本标准免费为客户进行一次系统复检。: c" u  D+ Y: P3 [# o
3、验收实施办法
7 f. x( o: t" }2 c; X3.1  验收人员由客户(或客户代表)及我方工程设计、监理人员共同组成;
3 f: ]' E" a2 f4 j5 x3 ?0 F3.2  验收时间由我方提前48小时告知客户,若客户因故无法参加,双方可另行确定验收时间;
" q! I7 X1 t5 t3.3  在验收过程中发现的质量问题,我方将予以改正。若我方施工人员对发现的问题不加改正、企图蒙混过关,一经发现后,我方不但立即责令其无条件予以改正,还将赔付1000元的质量补偿金;
/ ^) {7 ~$ `$ m! F6 i. b% U3.4  验收工作完成后,双方应在验收报告上签字;
+ L& z% ?4 u: d% E1 d$ N1 ?3.5  为了表示对客户参加验收工作的谢意,我方为参加全部三次验收工作的客户提供100元的验收服务费。