; p# N5 a. P7 D& r 逆卡诺制冷循环
; X" V* {, d* b$ L# r: V 定义:设有恒温热源和恒温热汇,其温度分别为TL 和TH ,在这两个温度 之间的可逆制冷循环是卡诺制冷循环。卡诺制冷循环的原理图如下所示:
8 g: q: b6 v& b' \% f: V3 T: e 图1 逆卡诺循环 8 }/ }+ F( o) F7 c
劳伦茨循环 # q0 I5 ?1 ?$ u3 I% m
# s- ~/ h& x# n J- K: ~& S! f
劳仑兹循环热源的热容量是有限的,在与制冷工质进行热量交换过程中, 热源的温度也将发生变化,即被冷却物体(冷源)的温度将逐渐下降,环境介质(热源) 的温度将逐渐上升。为了达到变温条件下耗功最小的目的,应使制冷工质在吸、 排热过程中其温度也发生变化,而且变化趋势与冷、热源的变化趋势完全一样, 使制冷工质与冷、热源之间进行热交换过程中的传热温差始终为无限小,没有不可逆换热损失, 另外两个过程仍分别为可逆绝热压缩与可逆绝热膨胀过程,如图2所示。这样, 1-2-3-4-1即为一个变温条件下的可逆逆向循环--劳仑兹循环。显然,实现这一循环所消耗 的功为最小,制冷系数达到在给定条件下的最大值。
; S, B% F1 V. w' H$ s& I& D 图2 劳仑兹循环
& O: [# @4 j+ V' v! Q4 E: e 为了表达变温条件下可逆循环的制冷系数,可采用平均当量温度这一概念。若用T0m表示工质的 平均吸热温度,用Tm表示工质的平均放热温度,则
; b% ^3 U- w% a8 a (1)
- s( I6 T& r6 c e (2) + B+ v$ \( S y
与的大小分别可用面积41562和23652表示,平均吸热温度 T0m与平均放热温度 Tm就是以熵差为底、面积分别等于41564和23652的矩形的高度。变温情况下可逆循环的制冷系数可表示为 ) ]; c3 Q( Y2 l0 n# _; Z
(3)
; z# I2 R5 M5 Q7 E 即相当于工作在T0m,Tm 之间的逆卡诺循环的制冷系数。
0 Q" V+ G; A; X! [, y. L, O 劳伦茨循环如右图所示,循环由两个变温过程和两个等熵过程组成。
- W* W/ C2 V! `1 M 单级蒸气压缩混合工质制冷循环 " G: x/ v3 y1 i( P% a [
制冷机在实际工作过程中,冷却介质和被冷却物体的温度将发生变化,冷凝器和蒸发器中也不可 避免地存在因温差传热而引起的不可逆损失。为了减少这种不可逆损失,制冷工质和传热介质之间应 保持尽可能小的传热温差。 6 ?" g5 `: c$ a! w$ u6 r. W3 @
非共沸混合制冷剂在等压下冷凝或蒸发时温度均发生变化,冷凝时温度由Tk 逐渐降低至Tk', 蒸发时温度由T0逐渐升高至T0' ,我们利用这一特性,采用非共沸混合工质就可以达到减少传热温差的目的, 如图3所示。极限情况下循环即变为劳仑兹循环。
7 k5 j, h, d$ C2 h 图3 变温热源时逆卡诺循环
! n: v* P- c3 E- @0 z) ~ 非共沸混合制冷剂单级蒸气压缩制冷循环的T-S图及p-h 图如图4所示。它与纯制冷剂循环的区别仅 在于制冷剂在冷凝和蒸发晨温度在不为断地变化。 9 s, k! ]. x r
(a)T-S图 (b)p-h图 图4 非共沸混合制冷剂单级蒸汽压缩制冷循环的T-S图及p-h图 . x7 h& v" Y3 c' ]" K: e+ M
采用非共沸混合工质不仅可以达到节能,而且可以扩大温度使用范围。 |