. g. W5 U0 }" B5 |+ e. n0 [ 逆卡诺制冷循环
+ y9 ?7 V4 V# H9 ` 定义:设有恒温热源和恒温热汇,其温度分别为TL 和TH ,在这两个温度 之间的可逆制冷循环是卡诺制冷循环。卡诺制冷循环的原理图如下所示:
( X# F: ^/ W9 O% u5 ~8 p; K 图1 逆卡诺循环 2 D3 [, ^$ @$ \0 s: M6 `' O
劳伦茨循环
: J/ h' ]1 I7 I; i* O% M ! i+ U; z M' g* s1 I
劳仑兹循环热源的热容量是有限的,在与制冷工质进行热量交换过程中, 热源的温度也将发生变化,即被冷却物体(冷源)的温度将逐渐下降,环境介质(热源) 的温度将逐渐上升。为了达到变温条件下耗功最小的目的,应使制冷工质在吸、 排热过程中其温度也发生变化,而且变化趋势与冷、热源的变化趋势完全一样, 使制冷工质与冷、热源之间进行热交换过程中的传热温差始终为无限小,没有不可逆换热损失, 另外两个过程仍分别为可逆绝热压缩与可逆绝热膨胀过程,如图2所示。这样, 1-2-3-4-1即为一个变温条件下的可逆逆向循环--劳仑兹循环。显然,实现这一循环所消耗 的功为最小,制冷系数达到在给定条件下的最大值。
( i" g( S6 D% l: ?+ k( G, g' l 图2 劳仑兹循环 % @# n" `- G6 C0 B
为了表达变温条件下可逆循环的制冷系数,可采用平均当量温度这一概念。若用T0m表示工质的 平均吸热温度,用Tm表示工质的平均放热温度,则
c. |4 M. L; B* A7 u1 i# \/ O (1) * @5 c- |2 F% c$ N2 z0 }* M6 n+ X
(2) , w3 |2 f( A( }* \
与的大小分别可用面积41562和23652表示,平均吸热温度 T0m与平均放热温度 Tm就是以熵差为底、面积分别等于41564和23652的矩形的高度。变温情况下可逆循环的制冷系数可表示为
; v' ], C, ^% b/ G% v+ O( X5 o (3) % ^ ~/ V& J& G" Z( p4 ~# u2 f
即相当于工作在T0m,Tm 之间的逆卡诺循环的制冷系数。 0 T0 m9 u/ A+ l1 d; D" \" Z
劳伦茨循环如右图所示,循环由两个变温过程和两个等熵过程组成。 $ x5 _; E7 v. P( C# s E" v
单级蒸气压缩混合工质制冷循环 / }( E2 e1 M0 {6 ^. ^; e
制冷机在实际工作过程中,冷却介质和被冷却物体的温度将发生变化,冷凝器和蒸发器中也不可 避免地存在因温差传热而引起的不可逆损失。为了减少这种不可逆损失,制冷工质和传热介质之间应 保持尽可能小的传热温差。
* G+ Y- s2 X* Y8 w) C3 x5 l4 W 非共沸混合制冷剂在等压下冷凝或蒸发时温度均发生变化,冷凝时温度由Tk 逐渐降低至Tk', 蒸发时温度由T0逐渐升高至T0' ,我们利用这一特性,采用非共沸混合工质就可以达到减少传热温差的目的, 如图3所示。极限情况下循环即变为劳仑兹循环。
4 H* W( ^4 o; C9 ]$ { 图3 变温热源时逆卡诺循环
3 y+ @7 j. @1 A" r 非共沸混合制冷剂单级蒸气压缩制冷循环的T-S图及p-h 图如图4所示。它与纯制冷剂循环的区别仅 在于制冷剂在冷凝和蒸发晨温度在不为断地变化。 ; {. n2 v! o* U8 e! d3 V
(a)T-S图 (b)p-h图 图4 非共沸混合制冷剂单级蒸汽压缩制冷循环的T-S图及p-h图 / _ o# V( d2 f @8 j' f8 X1 K7 a) N
采用非共沸混合工质不仅可以达到节能,而且可以扩大温度使用范围。 |