设为首页收藏本站
搜索
查看: 3199|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

海尔中央空调器KTR-36Q四面出风嵌入机室外压缩机及风机均不启动

[复制链接]

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-15 16:03:09 |只看该作者 |倒序浏览
分析与检测:与检测卸下室外机外壳,测量室外机接线端子板电压正常,说明电压信号传输良好。测量功率模块N、P端有310V直流电压,说明功率模块良好。检查电控板电流互感器的二次线圈,阻值为20千伏,说明其二次线圈有故障,互感器无输出,芯片判断不到电流信号,从而进入保护状态。
8 D( x4 y! P0 j& `" ^) b# X5 J( g* @, B维修方法:由于在市场上没有购买到配件,根据海尔技术维修中心推荐,代换一个海尔MRV中央空调器KTR-28Q电控板,室外机不运转故障排除。

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
2#
发表于 2009-10-15 16:03:45 |只看该作者
更多分享请访问www.zykt120.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 12:41 , Processed in 0.116018 second(s), 22 queries .

回顶部