设为首页收藏本站
搜索
查看: 3402|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

海尔中央空调器KTR-340Q四面出风嵌入机开机1min后停机

[复制链接]

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-16 14:19:40 |只看该作者 |倒序浏览
分析与检测:根据故障现象判断主板有故障,更换了一块主板和加注R22后十级,故障依旧。开机1min后出现停机。一般是主控板或电动机判断电路有故障,开机发现风速不可调,卸开面板检查,见主控板的插件插错,风板的反馈信号插座与开关板上的插座插错,调换后试机,故障为开机5min停3min.再检查发现感温传感器与管温传感器插错。对换后再试机,制冷效果不佳,蒸发器凝露不满,且开机与停机不正常,判断电压有215V,怀疑制冷系统有故障,判断压力,发现压力偏高,且指针上下摆动不稳,排放制冷剂到正常压力,制冷效果仍无明显变化,判断电流明显上升且压缩机发热,就此判断压缩机内有空气。
  e7 n6 k0 t* n维修方法:把制冷剂放掉,抽空后加制冷剂试机正常。
) A$ S1 N) V  D/ W& A) i) {5 o. _3 u1 v经验与体会:对别人动手维修过的机组,首先要对整个机组进行全面检查,特别是供电线路,然后再判断机器的故障,这一点对初学维修的学员有很大的好处。

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
2#
发表于 2009-10-17 15:48:21 |只看该作者
更多分享请访问www.zykt120.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-9-28 06:36 , Processed in 0.113956 second(s), 22 queries .

回顶部