分析与检测:在室内机试水时,见排水正常,但维修人员走后不久,用户又打电话说空调开始漏水,如此反复几次,用户认为空调毛病太大,不好修复,要求更换该机。
; `, P* ^+ j8 [) W在现场仔细检查空调器,见排水系统、制冷系统和通风系统均正常工作。卸开室内机也未发现任何故障。后来在开机半个小时后发现室内机地盘上有雾状水珠附着。这是空气中的水分遇到较冷的塑料底盘时凝成的水珠,应属正常现象,如果这些水珠越来越多。越来越大最后流下,就造成了漏水。2 R, j4 ?  x+ `' j. |
维修方法:空调厂家为了降低出风口的温度,毛细管做的比较长,此时正赶上用户家中的空气潮湿,结果毛病就显示出来,找到了原因,用手指在地盘上薄薄的涂一层黄油,水分便不容易在上面凝成水珠,应属正常现象,漏水故障也治好了。
" p8 t7 ~+ O" e$ a% h经验与体会:解决这种故障的根本方法是更换毛细管,但那样就会使空调器的出风口温度受到影响,二巧妙用涂抹黄油的方法,既简单而又可靠。