设为首页收藏本站
搜索
查看: 2756|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

海尔空调器MRV中央空调器KTR-36DL吊顶落地机室内机隐藏漏水

[复制链接]

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-20 14:23:46 |只看该作者 |倒序浏览
分析与检测:在室内机试水时,见排水正常,但维修人员走后不久,用户又打电话说空调开始漏水,如此反复几次,用户认为空调毛病太大,不好修复,要求更换该机。- [; V4 M/ O" j! q  O7 X# K2 f8 j6 W
在现场仔细检查空调器,见排水系统、制冷系统和通风系统均正常工作。卸开室内机也未发现任何故障。后来在开机半个小时后发现室内机地盘上有雾状水珠附着。这是空气中的水分遇到较冷的塑料底盘时凝成的水珠,应属正常现象,如果这些水珠越来越多。越来越大最后流下,就造成了漏水。3 i4 V8 @5 O; U' r2 J* y, D# ^  `
维修方法:空调厂家为了降低出风口的温度,毛细管做的比较长,此时正赶上用户家中的空气潮湿,结果毛病就显示出来,找到了原因,用手指在地盘上薄薄的涂一层黄油,水分便不容易在上面凝成水珠,应属正常现象,漏水故障也治好了。/ x5 p* D- r4 k7 J8 M
经验与体会:解决这种故障的根本方法是更换毛细管,但那样就会使空调器的出风口温度受到影响,二巧妙用涂抹黄油的方法,既简单而又可靠。

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
2#
发表于 2009-10-20 14:38:38 |只看该作者
更多内容请访问www.zykt120.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-20 09:41 , Processed in 0.100097 second(s), 22 queries .

回顶部