本帖最后由 wujia1989 于 2010-3-19 09:32 编辑 - Q& i+ b9 N4 E+ J1 v% b
1 O/ W: S* D5 V0 _离心式冷水机组是利用电作为动力源,氟利昂制冷剂在蒸发器内蒸发吸收载冷剂水的热量进行制冷,蒸发吸热后的氟利昂湿蒸汽被压缩机压缩成高温高压气体,经水冷冷凝器冷凝后变成液体,经膨胀阀节缓冲秤流进入蒸发器再循环。从而制取7℃-12℃冷冻水供空调末端空气调节。
5 {% ~7 z6 z; i+ E. I$ d4 u5 f
6 M$ S7 |8 j1 B; w# U2 L u ·采用全封闭的制冷压缩机。 K* C4 b# @& O! C
. K) z) B" X, i4 [ ·工作原理:叶片高速旋转,速度变化产生压力。为速度式压缩机。& F2 d8 Q! J0 u) B
& E- \2 z$ k+ p0 d# `, X ·运动部件少,故障率低,可靠性高。 9 X W1 w7 ?# Y7 o) j
- V& D8 l7 Z4 l# V
·性能系数值高,一般在5.0以上悬臂起重机。30%负荷运行可实现无极调节,节能效果更加明显。
) x) p* {/ O1 A( J$ i/ B8 t6 m0 e3 [5 W4 [7 u2 G4 J' {% z
·离心式冷水机组冷量衰减主要由水质引起:机组的冷凝器和蒸发器皆为换热器,如传热管壁结垢,则机组制冷量下降,但是冷凝器和蒸发器在厂家设计过程中,已考虑方便清洗,其冷量随着使用时间的长久,冷量衰减很少,几乎没有。) d; d. M v; {* J4 X
( O% z$ P' g0 b" m% U a( R9 W
·电制冷已经有一百多年的历史,技术和制造工艺成熟,使用和维修方便,已经成为许多用户深受欢迎的产品。- s6 j7 |1 W" o- _. N' b) _
! |3 E" u7 G2 f' ?/ u; X
·离心压缩机平均寿命75000小时,机组氟利pet strap昂和油已加好,用户现场接上水电即可使用。, O1 W3 f n% t; c, w
3 x6 j) L4 t- `: p T b ·机组无需大修,只需水系统的清洗,维修费用低。 ; y4 n8 @8 k0 {* v
$ o- x/ G" b4 b9 ^3 `2 c 产品选用要点
5 d! q& D0 W; {6 C' O2 E- }, Y1 J) ~9 E! m
1. 离心式冷水机组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。
6 z( M% J7 ?1 P/ _ ]4 r, g8 a6 O; x2 d4 T* [
2. 冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑
/ _8 A9 o* w r' d+ }9 j2 R8 |+ K* Z9 G3 |
3. 选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。设计选用时,一般按极端条件下可能需要的冷量最大值选取。根据资料统计,一般冷水机组全年在100% 负荷下运行时间约多级污水风机占总运行时间的1/4 以下。总运行时间内100%、75%、50%、25% 负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。3 G6 g- W6 ?; f' R3 \
0 N$ s2 W4 ?+ ~' D' X" f
4. 选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:
6 k/ [6 u$ E9 _. ?- a$ c% G" {( k1 T! S2 a M7 u% M
a) 冷水出水温度和流量;
! A5 Z+ a7 O9 F: o- `! i$ ^8 \# s& X: n
b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。1 d4 l' X, z8 H5 s& z R
* O0 c1 L+ @: m H 5. 选用冷水机组时,应注意该型号HDMI连接线机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。
; I' h2 L2 y- l O) D9 S: {3 F, [; H$ P
6. 在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过精密钢管43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。 |
|