制冷设备机房的设计与布置不仅要满足制冷工艺的要求,同时还要考虑与建筑、结构、给排水、建筑电气等专业工种的配合。基本的要求如下:4 w$ q$ p3 O% v- `4 D
1机房尽可能靠近冷负荷中心。高层建筑有地下室可利用时,宜设在地下室中,机房的建筑应有足够的而重力。
7 z3 _( m$ l  ~/ I2机房内设备力求布置紧凑,节省占地面积。设备的布置和管路的连接要符合工艺流程要求,便于操作安装和维护。+ ]9 |1 B+ Y0 ^8 ~; m
3机房的设备布置间距要符合设计要求,兼做检修用的通道宽度,应根据设备的种类及规格确定。布置壳管式换热器冷水机组和吸收式冷水机组时,在机组一端要尽可能留出与机组长度相当的空间。方便清洗或更换器。! C% u" @& D% `+ z
4机房应采用防火材料建造,机房应有隔音和消音的措施。8 I$ C4 B; Z& t" k0 j8 N7 y- }$ [
5采用氟利昂冷水压缩机组时,机房高度不应低于3.6米
, N+ ~1 J3 f: Y; a6机房应有良好的通风条件,地下室应设有机械通风,必要时设置事故通风。
3 U8 ^* D. b+ p" U# n$ m7设置集中采暖的制冷机房,其室内温度不宜低于16度。. i/ C; P$ G4 i3 b/ t" [8 M8 O