设为首页收藏本站
搜索
查看: 3810|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

如何更换螺杆式冷水机膨胀阀

[复制链接]

16

主题

0

好友

18

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
18
精华
0
主题
16
帖子
18
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-5-27 15:03:38 |只看该作者 |倒序浏览
螺杆式冷水机因其制冷量大、故障少、运行平稳在各行各业都得到了广泛的应用,它也是由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀四大部件,以及电路控制、机架组成。一般情况下膨胀阀是很少坏的,但如果被撞击而造成损坏,膨胀阀的更换是非常专业的,华祥制冷技术阐述下更换的步骤及注意事项。# J8 K5 X$ o9 }+ \( w. I- ]
1把机组周围的场地清理干净,以利于维修做业。0 B6 |& q  b. m' E
2开机把机组的制冷剂回收到制冷机组的冷凝器中,不专业的人员没有回收而把制冷剂放掉了,这样给客户会造成很大损失。# r8 u; Z2 E2 W  K+ A
3关掉机组的电源,挂上有人作业禁止闭合的标识。
1 y. V" a1 I8 e4拆除机组原有的膨胀阀。
5 T9 s2 d, S) ~- j5把新的膨胀阀焊接到管到上,在这里要特别注意:膨胀阀的温度探头的位置一定要包扎正确。/ ]0 F' ~- H( U' X3 ]
一般情况感温包尽量装在蒸发器出口水平段的回气管上,应远离压缩机吸气口而近蒸发器,而且不宜垂直安装。当水平回气管直径小于7/8(22mm)时,感温包宜安装在回气管的顶上端,即吸气管的“一点钟”。当水平回气管直径大于7/8时,感温包要安装在回气管轴线以下与水平轴线成45度左右,即吸气管的“3点钟”位置。因为把感温包安装在吸气管的上部会降低反应的灵敏度,可能使蒸发器的制冷剂过多,把感温包安装在吸气管的底部会引起供液的紊乱,因为总有少量的液态制冷剂流到感温包安装的位置,而导致感温包温度的迅速变化。
" T$ }; @' Z" \" ^, |7 b  [+ Q6给制冷机组抽真空,抽真空的时间一般看机组的大小,机组越大抽真空的时间越长。# Z9 c1 Z# ]9 j8 Y' K0 j; n
7再次检查机组的电路系统,制冷系统试机,有时候制冷剂没有完全到系统中,一般要适当补加一些,具体看机组的运行状况。. e& l8 e' u5 H: Z
8清理现场。
$ @" R# w7 V/ O. s6 `* O4 Y" O' Z华祥制冷在工业冷水机的制造维修方面有丰富的经验,更多内容欢迎进入官网的制冷知识专栏了解。
6 Z- @2 p* A( }* i7 b, L) O& d  , K  ~0 P+ o, \' ]9 h0 W$ o# O
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-6-1 17:07 , Processed in 0.230408 second(s), 23 queries .

回顶部