制冷设备机房的设计与布置不仅要满足制冷工艺的要求,同时还要考虑与建筑、结构、给排水、建筑电气等专业工种的配合。基本的要求如下:
3 Z& o3 ~6 o$ W9 [/ K1机房尽可能靠近冷负荷中心。高层建筑有地下室可利用时,宜设在地下室中,机房的建筑应有足够的而重力。
7 O& x. t  C( U/ Z; r' g2机房内设备力求布置紧凑,节省占地面积。设备的布置和管路的连接要符合工艺流程要求,便于操作安装和维护。
2 O! Z% D: K1 {" s6 M! c0 D1 f3机房的设备布置间距要符合设计要求,兼做检修用的通道宽度,应根据设备的种类及规格确定。布置壳管式换热器冷水机组和吸收式冷水机组时,在机组一端要尽可能留出与机组长度相当的空间。方便清洗或更换器。: p& C' E6 z9 t' ]$ X
4机房应采用防火材料建造,机房应有隔音和消音的措施。, |" N7 i7 y# b& S; Q; v7 M, ^$ o
5采用氟利昂冷水压缩机组时,机房高度不应低于3.6米
4 p5 W! y" }7 [5 s3 p6机房应有良好的通风条件,地下室应设有机械通风,必要时设置事故通风。5 c0 a/ e2 J3 F! u$ o* y( D, n, f
7设置集中采暖的制冷机房,其室内温度不宜低于16度。