- 注册时间
- 2015-12-7
- 最后登录
- 2016-6-8
- 在线时间
- 29 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 18
- 主题
- 16
- 精华
- 0
- 帖子
- 18
- 金币
- 0
- 积分
- 18
- 精华
- 0
- 主题
- 16
- 帖子
- 18
|
螺杆式冷水机因其制冷量大、故障少、运行平稳在各行各业都得到了广泛的应用,它也是由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀四大部件,以及电路控制、机架组成。一般情况下膨胀阀是很少坏的,但如果被撞击而造成损坏,膨胀阀的更换是非常专业的,华祥制冷技术阐述下更换的步骤及注意事项。
) x: j* Q" v9 t! {1把机组周围的场地清理干净,以利于维修做业。$ ^2 Z, P$ T; \6 L ^, O% Y: o6 E! `+ e
2开机把机组的制冷剂回收到制冷机组的冷凝器中,不专业的人员没有回收而把制冷剂放掉了,这样给客户会造成很大损失。- t5 M& T, Y: K+ Q. ]* g- p
3关掉机组的电源,挂上有人作业禁止闭合的标识。5 v- l1 W: v; y6 c
4拆除机组原有的膨胀阀。
* d% z! w: r' x3 _; B5把新的膨胀阀焊接到管到上,在这里要特别注意:膨胀阀的温度探头的位置一定要包扎正确。
9 b7 ?2 T) O& r. \' i: h( U: ~一般情况感温包尽量装在蒸发器出口水平段的回气管上,应远离压缩机吸气口而近蒸发器,而且不宜垂直安装。当水平回气管直径小于7/8(22mm)时,感温包宜安装在回气管的顶上端,即吸气管的“一点钟”。当水平回气管直径大于7/8时,感温包要安装在回气管轴线以下与水平轴线成45度左右,即吸气管的“3点钟”位置。因为把感温包安装在吸气管的上部会降低反应的灵敏度,可能使蒸发器的制冷剂过多,把感温包安装在吸气管的底部会引起供液的紊乱,因为总有少量的液态制冷剂流到感温包安装的位置,而导致感温包温度的迅速变化。
^& f- O1 i" P% @5 U, [( r6给制冷机组抽真空,抽真空的时间一般看机组的大小,机组越大抽真空的时间越长。
* U7 U+ } W x5 D& \4 ]0 y' x7再次检查机组的电路系统,制冷系统试机,有时候制冷剂没有完全到系统中,一般要适当补加一些,具体看机组的运行状况。
3 j3 q [6 g% A1 X6 ?6 s1 k1 p, N% F8清理现场。
$ @, \ ?; U: ^3 j- |6 L华祥制冷在工业冷水机的制造维修方面有丰富的经验,更多内容欢迎进入官网的制冷知识专栏了解。! T: V! z) N2 ?8 A) c' T/ T3 y
6 q/ T7 o2 b6 y! D
|
|